CFL filckering kapag naka-off

A

amir81

Guest
hi lahat kamakailan i nagbago ang aking lumang bombilya ng isang bagong cfl (compact fluorescent lampara). ngunit may problema, kapag lumipat i-off ang ilawan, ito ay nagsisimula sa kurap na may isang oras na pare-pareho ng tungkol sa 2s. i naghanap para sa mga dahilan at i natagpuan ang problemang ito. na ito sanhi ng isang maliit na tagapagpahiwatig ng neon sa loob ng lumipat. ito ay ginamit sa isang malaking risistor (100 ~ 150k) at kailangan ng isang maliit na kasalukuyang. dahil sa malaking kapasitor sa input yugto ng cfl balasto, maaari itong simulan ang ilawan ngunit hindi maaaring i-on ito. kaya flickers sa at off. kung i (at suriin ito) na kung i alisin ang neon tagapagpahiwatig ang problema ay lutasin. ngunit kung paano gamitin ang cfl na may ganitong uri ng mga Lilipat? tingin ko (at i am hindi sigurado) isang PTC paralleled sa ilawan ang maaaring malutas ang problema. anumang mga mungkahi? salamat (HINDI ko nais upang baguhin ang pagyari ng cfl, kaya mangyaring hindi hilingin sa akin na baguhin ang mga ito sa iba pang mga uri)
 
hi yes. alam ko ito gumagana, ngunit ito ay hindi isang matalino solusyon. Gusto ko upang malutas ang problema.
 
Paano maaari mong malutas ang problema kapag ang mga neon bombilya ng liwanag na dahilan ang problema ay ginagamit na may mataas na kasalukuyang maliwanag na maliwanag mga bombilya ng ilaw at ngayon ay mayroon kang isang mababang kasalukuyang compact fluorescent bombilya? Siguro maaari mong gumawa ng isang circuit ng timer sa maikling compact fluorescent light bombilya kapag ito ay naka-off?
 
Hai Amir 81, Una sa lahat mong suriin kung saan potensyal na ang iyong daan ang lumipat? Ang Phase o ang neutral? Tingin ko malalim sa iyong circuit, ang may-ari ng bombilya ay direktang konektado sa phase at ang neutral ay routed sa pamamagitan ng paglipat. ito ay kadalasang lumilikha ng katulad na problema. Sana ito Tumutulong sa. Goodluck.
 
hi pranam77 hindi. lumipat ay konektado sa phase. ang tagapagpahiwatig ng neon pangangailangan tungkol sa 1 ~ 3mA, ngunit ito (AC) na kasalukuyang ay sapat na para singilin ang kapasitor at simulan ang balasto. ano ang gagawin sa tingin mo tungkol sa paggamit ng isang PTC thermistor?
 
Hi, tingin ko kahit 330k, 1 / 2 w risistor konektado sa buong bombilya ay dapat na gumana para sa iyo. Neon isang patak ng ilang mga nakapirming boltahe sa kabuuan nito pagkatapos pagpapaputok, kaya na lamang ang lamang ang risistor hinati balanse boltahe ay lilitaw sa buong bombilya. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
 
hi laktronics risistor para sa kasalukuyang nililimitahan ang neon tagapagpahiwatig ay tungkol sa 100 ~ 150k. ito, sa karamihan, sinks tungkol sa 20mA. ito "pagtagas kasalukuyang" ay sanhi ng problemang ito. hindi ko alam kung ano ang input impedance ng CFL. kung ito ay mas mas mababa kaysa sa 330k, hindi ito gumana. sa katunayan sinubukan ko ito sa isang 100K risistor (i ilagay ito sa kahilera sa CFL) ngunit hindi ito maaaring malutas ang problema. mas mababang resistors ay lababo mas kasalukuyang sa estado ng swith, kaya dapat sila ay mataas na wattage. kaya tingin ko ng paglalagay ng risistor paralleled sa CFL ay hindi maaaring malutas ang problema. salamat
 
Hai Amir81, lamang ka-wire ang setup sa gayon ang tagapagpahiwatig at ang CFL ay pagkatapos ng lumipat at kaya lumipat sa phase na ang indicator at ang CFL magkasama. Kapag neutral ay konektado sa mga karaniwang at phase ay magagamit lamang pagkatapos lumipat, pagkatapos ay ang problema ay maaaring malutas. Good luck
 
Hi Amir, Sumasang-ayon ako, kung kayo ay sinubok sa 100k, walang point sa sinusubukan ng mga 330k. Iminungkahing ko ng 330k lamang mula sa punto ng wattage. Mo ba kumonekta 100k matapos ang switch at Neutral? Kakailanganin mo ng isang 1W risistor sa kasong ito. Sa 100k konektado, boltahe sa buong lampara ay mas mababa sa kalahati ng mga mains boltahe kapag lumipat ay off, nang hindi isinasaalang-alang ng drop sa neon at Gusto ko inaasahan ang CFL hindi flash. Regards, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
 
hi pranam77 (1) Lilipat ay dapat na ilagay sa phase (hot) linya, alam mo dahil sa mga panganib ng mga placement na ito. (2) kung gawin ko na, hindi ito ay malutas ito. dahil ang loop na ang umiiral na. ang kasalukuyang pumasa sa pamamagitan ng loop (KVL). kaya hindi ito ang solusyon salamat [laki = 2] [Kulay = # 999999] Added pagkatapos ng 23 minuto: [/Kulay] [/laki] hi laktronics ang problema ay hindi kaugnay sa boltahe. ito ay dahil sa maliit na kasalukuyang dumadaan sa pamamagitan ng tagapagpahiwatig. kung aling bahagi ay may limitasyon ng kasalukuyang? at may dalawang terminal at lugar sa kahilera sa ilawan. ito ay hindi pinapayagan ang alon mas malaki kaysa sa kanyang threshold upang pumasa sa pamamagitan ng ito. at pinapayagan upang pumasa ang mga alon sa ibaba nito threshold. kilala mo ang magic bahagi na ito? salamat
 