Pagpupumilit ko na kailangan standard na halaga ang tungkol sa kapangyarihan ng rating (karaniwan na halaga)
para sa MV transpormer 33/6.6 kv.
Talagang plano ko ng subistasyon bahagya man 17.8 mva consumption.para sa mga kadahilanan na 20% magreserba Kailangan ko ng 21 transpormer MVA.
Narito ang aking mga katanungan: ay may 21 o 22 mva sa pamantayan na halaga?
Ginamit ko 20/27 mva (onan / onaf) sa huling proyekto.
Standard na mesa sa patlang na ito ay maaaring makatulong sa akin
paki kahit anong payo-link at iba pang mga kagandahang-loob
pinakamahusay na pagsasaalang-alang